土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:对化学危险品仓库地面的防火要求是什么?

给排水知识:对化学危险品仓库地面的防火要求是什么?

发布于:2015-05-21 08:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对化学危险品仓库地面的防火要求是什么?
(1)储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房,应采取容易冲洗的不燃烧地面。
(2)存放甲、乙类桶装易燃液体的库房,为防止液体流淌出库外,或是需要收集冲洗地面有害废水的库房,均应在库房门设水泥斜坡,坡顶高出库内地坪15--2Ocm。离地}m的内墙面应用水泥粉刷,以防易燃液体溢渗墙内。在库内四周应设置明沟,通向库外墙角处的收集坑应加设闸阀控制,收集坑应加铁板覆盖。
(3)遇水燃烧爆炸的物品库房,应设有防止水浸溃损失的设施。
(4)有防止产生火花要求的库房地面,应采用“不发火地面”。目前大量采用的是不发火无机材料地向。
这种地面与一般水泥地面构造相同,只是在面层上严格选用粒径为3一5mm的白云石、大理石等细石骨料,用铜条或铝条分格.
为慎重起见,必须进行试验后,再进行施工。方法是:用手持式砂轮机(1440r/min),装上直径15cm的金钢砂轮,在暗室或夜间打磨试块,进行发火试验,以不产生火花为合格.在试验时,砂轮旋转的线速度,相当于铁质工具或容器从3m高处自由落下时撞击地面的速度。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水知识:如何验收火灾自动报警系统?

如何验收火灾自动报警系统?(1)建筑物内安装的火灾自动报警系统及消防控制设备,必须调试开通正常,经公安消防监督机构验收合格后方可交付使用。(2)系统验收应是综合性验收。验收时应对火灾自动报警设备和各种消防控制设备,以及火灾事故照明灯及疏散指示标志灯等进行全面验收。(3)验收前,建设单位在消防设备竣工后应正式向当地公安消防监督机构提交申请验收报告,并送交下列技术资料:①填写系统竣工情况表;②有关消防设备的施工图纸和技术资料;

回帖成功

经验值 +10