土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:爆炸物品仓库的建筑和结构的防火要求有哪些?

给排水知识:爆炸物品仓库的建筑和结构的防火要求有哪些?

发布于:2015-05-21 08:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(1)库房应为单层建筑,采用砖混结构或钢筋混凝土结构,但黑火药、硝化甘油类炸药总仓库应采用轻质易碎屋盖。内墙壁要粉刷,库房地向应平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀,不得有铁器之类的东西露出地坪表面口雷管库若用混凝土地面,则必须加木垫仓板并铺软垫。
(2)库房安全出口的数目不应少于两个,但面积小的库房可设一个,以仓库内任何一点至安全出口的距离不大于15m为宜。
每个库房应设有外门斗和装卸雨篷。库房的门,应为双扇的木门,并向外开。门洞宽度不应小于1.5m,不应采用吊门、侧拉门或弹簧门,门口不应设置门槛。
总仓库门宜为双层,内层门为通风用门(需要通风时将外层门打开,通过内层有栅栏的门进风),两层门均应向外开启。
设置防护土堤的仓库,其安个出口应设在防护土堤有出口的一面。
窗户应设铁栏杆或百叶窗板,窗户的采光面积与地面面积之比为1/25--1/30向阳面的窗户,应设有遮阳板,玻璃要涂上白漆或采用磨砂玻璃。在勒脚处应设置通风口,面积为30cm×20cm .并加有铁丝网拦护。
(3)寒冷地区库房如需保暖,应根据所储爆炸器材的性质来确定适宜的采暖措施,但不能采用蒸汽或火炉采暖。
(4)爆炸物品仓库有地上、半地下和地下三种。以建造半地下式仓库最为理想。半地下仓库应有室内高度的1/3建在地下,露出地面的部分要以上覆盖。库内应有通风装置通到地面。仓库室外地面四周应有一道排水沟,以及时排除积水。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水知识:氢气的火灾危险性表现在哪些方面?

氢气的火灾危险性表现在哪些方面?氢气是无色、无味、无嗅、无毒的可燃性气休。在工业生产中它的危险性主要表现在:(1)由于粘度小,渗透性和扩散性强,因而在生产、储运和使用过程中极易泄漏,并且不易被人们察觉;因为密度小,易在设备、容器、建筑物顶部聚积,遇到火种、热源即发生燃烧、爆炸。(2)着火能量小,仅0.019mJ。(3)爆炸极限范围宽,为4%--75%,爆轰范围为18%--59%.并目随着压力、温度的升高,其爆炸极限范围还要变宽。当与氯气混合后,经加热或日光照晒即能爆炸;如与氟混合则立即爆炸。