土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水知识:输水管设计原则

建筑给排水知识:输水管设计原则

发布于:2015-05-21 09:24:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
输水管设计原则
1.设置条数及事故延续时间
1)允许间断供水或一处水源断水不影响整个系统供水的多水源给水工程,一般可只设一条输水管渠。
2)不得间断供水的给水工程,一般宜设两条或两条以上的输水管。当有其他安全供水设施时,亦可只设一条。
3)事故延续时间,应根据管线长度、管材、地形、气候、交通和维修力量等因素确定,当城镇用水量小雨2000m3/d时,一般可按8-12h计算。
2.连通管、阀门及检查井
1)连通管的直径一般与输水管相同,或较输水管直径小20%-30%,但应考虑任何一段输水管发生事故时仍能通过事故水量:城镇为设计水量70%,工业企业按有关规定。
2)当输水管直径小于或等于400mm时,阀门直径与输水管相同;当管径大于500mm时,可通过经济比较确定是否缩小阀门口径,但不得小于输水管直径的80%。
3)输水管阀门间距可按表1确定
4)检查井间距,根据GBJ13-86,输水管上检查井的间距:当管径为700mm以下时,不宜大于200m;当管径为700至1400mm时,不宜大于400m。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水知识:水源井的运行维护

城镇供水厂水源井的运行维护应遵照以下原则:1.水源井静水位测试应停泵0.5h以后进行,动水位测试应在水泵启动0.5h以后进行;2.水源井达到下列条件之一时应进行修理:①滤管堵塞,出水量明显减少;②管井淤泥达5m以上;③单井流量少于上次洗井流量30%以上;④过滤器损坏,滤料溢入井内;3.水源井符合下列条件之一应报废:①水源受到污染,水质恶化,不符合有关标准,且难以治理;②出水量小,无开采价值;③滤料大量进入井管、井管断裂,难以修复;④受地理环境限制等其他不能保证安全供水的水源井。