土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理”

讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理”

发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
讨论“管桩桩顶倾斜,偏位严重,应该怎么处理”

—— 回复 新浪微博 网友 @ 熟悉滴天空

Kingckong按:下面的内容来自新浪微博
@熟悉滴天空:
各位老师,预应力管桩,桩顶位于-5.1000,场地大面积开挖后,由于淤泥质土属于流塑性,发现桩顶倾斜,偏位比较严重,应该怎么处理比较合理?场地不适宜补桩了吧?
@Kingckong的答复:
类似工程事故在珠三角并不少见,曾有工程断桩超过一半最后改钻孔桩.首先是全面测量桩垂直度,记录倾斜方向,小应变普查桩身完整性,然后调查分析原因,最后提出处理方案.小应变的3类桩如缺陷部位浅可用桩芯灌砼插型钢加固后使用。
4类桩应按废桩考虑.桩身完整而倾斜偏大的桩可降低承载力使用,不过大部分桩向同一方向倾斜时需慎重处理,避免桩基整体失稳的风险.废桩不多时可适当补桩,废桩较多或多数桩倾斜超验收标准的,可考虑补水泥搅拌桩,按刚柔桩复合地基.废桩太多就改桩型

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接

圆钢管混凝土柱与顶层 RC 梁的连接 1、构造对圆钢管混凝土柱与中间层RC梁的连接节点,需要钢管贯通节点保持连续,以保证对核心混凝土的套箍作用不被削弱,因而,RC梁的钢筋不能贯通节点,需要采用穿心牛腿、环形牛腿、抗剪环梁等构造来保证梁端弯矩和剪力的有效传递。这些措施都已写入了有关规范和技术手册。对圆钢管混凝土柱与顶层RC梁的连接节点,相关规范和技术手册并没有设计建议。从工程实际考虑,还是套用中间层的做法似乎没有必要。

回帖成功

经验值 +10