土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这个变压器容量该如何选?
一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。

现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。

全部回答(3 )

  • wwwdaxia
    500的可以考虑,如果再考虑以后的发展,用电量的增长,400的就有点紧张了。干变还是油变主要看周围环境吧。(我的想法,如果有误,欢迎批评指正):)
    2007-10-22 18:00:22 来自 PC 评论 举报
  • lxt9607


    太大了吧!先搞准一个月的总用电时间,再确定选择变压器的系统功率因数和变压器的负载率。
    2007-10-22 13:43:22 来自 PC 评论 举报