11层建筑,合用前室就1层没有开外窗 别的都楼层都开外窗 面积都满足 是不是也要对一层就行加压送风呢
发布于
2015-05-20 20:07:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
gyam1998
哎~刚被贵州审图提了意见如下:“一层合用前室采用自然排烟,可开启外窗面积不应小于3m2,应注明于图中;地下封闭楼梯开窗面积应大于2m2”——“地下封闭楼梯间开窗面积”应该是1.2m2,提意见为2m2;一层合用前室要开3m2窗。我不知道我是直接“从了”呢?还是去跟他沟通?“直接从了”是因为合用前室还有足够地方去开窗,封闭楼梯间的2m2比较有难度。