土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm计算弯矩的原则,负筋

pkpm计算弯矩的原则,负筋

发布于:2015-05-20 15:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
软件中是怎么计算弯矩的?按道理讲,两个悬挑梁线刚度一样,应该互相不能形成约束(负筋计算结果应该为0,当然实际中肯定会有一定的约束作用,设计配筋时钢筋也会沿悬挑梁贯通),这样按固结计算出来的负筋会不会比实际要小;还有就是底筋端部和面筋跨中受压,计算结果应该为0的,为什么会有计算配筋,是考虑了配筋构造要求吗?

删梁删板后.png


修改虚梁后.png


原图.png


~0EVISMT9Q(9SH$UEISR)_L.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hyltianpanpan
    hyltianpanpan 沙发
    zyydyyy 发表于 2015-5-21 21:22 负弯矩产生的原因不是支座提供了反力,而是支座约束了转动;不在一直线上,弯矩不在一个同一个平面,不 …这样说,封口梁处两根梁只是互为约束,并没有力的传递,即便两根梁有大的线刚度差异,也只是提供一个约束力,会改变线刚度小的梁配筋,图中线刚度大的梁配筋没变,但挠度增大了,能不能说明力是否传递了?
    2015-05-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • westlife0571
    westlife0571 板凳
    底筋考虑了配筋构造要求
    2015-05-21 21:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑肥槽回填侧向刚度之影响?

高层建筑肥槽回填时,地下室防水保护层用聚苯板,是否影响回填土对墙的侧向刚度,嵌固层是否要降低一层计算?

回帖成功

经验值 +10