关于PKPM的计算振型个数和超筋的问题。。求教
关于PKPM的计算振型个数和超筋的问题。。求教
(1)一个180米的框架核心筒,选择30个计算振型个数部分框架梁会超筋,而选择18个振型就不会超筋,这是为什么?实际设计时怎么选择?
(2)还有我用satwe计算剪力墙和柱的轴压比都符合规范,用pmsap时个别剪力墙会超规范,这又是为什么呢?做设计的时候我该如何选择用哪个作为参考?
谢谢大家啦~欢迎指教!
发布于
2015-05-20 14:04:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
kkkky
s_zmxuan 发表于 2015-5-21 14:33 1.振型个数够不够看哪里?去看看WZQ.OUT中有效质量系数是否满足90%,如果不满足,就需要增加振型数了。我估 …谢谢您的回复,有效质量系数我之前就看过了,是够的,算完在96%,其实我只是很好奇这两套计算为什么会有差异,非常感谢您的回复~
2015-06-03 20:44:03
来自 PC
评论
举报
kkkky
swpchl 发表于 2015-5-23 11:08 同意楼上的观点,哈哈~!哈哈,也谢谢你,我会努力的有一天我也可以嘲笑别人,嗯,谢谢~