土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器主要技术参数的含义是什么 ?

断路器主要技术参数的含义是什么 ?

发布于:2015-05-20 13:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1) 额定电压 (KV) 。指断路器正常工作时 , 系统的额定 ( 线 ) 电压。这是断路器的标称电压 , 断路器应能保持在这一电压的电力系统中使用 , 最高工作电压可超过额定电压15% 。
(2) 额定电流 (KA) 。指断路器在规定使用和性能条件下可以长期通过的最大电流 ( 有 效值 ) 。当额定电流长期通过高压断路器时 , 其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
(3) 额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) 。指在额定电压下 , 断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量有效值 , 该值表示断路器的断路能力。
(4) 额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器在合 闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。它反映设备受短路电流引 起的电动效应能力。
(5) 额定短时耐受 ( 热稳定 ) 电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 在额定短路持续时间内 , 断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。它反应设备经受短路电流引起的热效应能力。
(6) 额定短路关合电流 (KA) 。指在规定的使用和性能条件下 , 断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
(7) 分闸时间 (m): 断路器分闸时间是指从接到分闸指令开始到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中 , 分闸时间又称为固分时间。
(8) 开断时间 (ms) 。指断路器从分闸线圈通电 ( 发布分闸命令 ) 起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间为分闸时间和电弧燃烧时间 ( 燃弧时间 ) 之和。
(9) 合闸时间 (ms) 。合闸时间是指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中 , 合闸时间又称为固合时间。
(10) 金属短接时间 (m) 。指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复 , 而导致不能可靠地开断。
(11) 分 ( 合 ) 闸不同期时间 (m) 。指断路器各相间或同相各断口间分 ( 合 ) 的最大差异时间。
(12) 额定充气压力 ( 表压 ,MPa) 。指标准大气压下设备运行前或补气时要求充入气体的压力。
(13) 相对漏气率 ( 简称漏气率 ) 。指设备 ( 隔室 ) 在额定充气压力下 , 在一定时间间隔内测定的漏气量与总气量之比 , 以年漏百分率表示。
(14) 无电流间隔时间ms:指由断路器各各相中的电弧完全熄灭到任意相再次同过电流为止的所用时间。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    谢谢分享!
    2015-05-22 09:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    学习了 其它电器元件的有么有
    2015-05-21 16:08:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈降低线损的方法与措施,大家怎么看

电力网电能损耗(简称线损率) 是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,所以采用和推广新技术、强化线损管理、降低电网损耗,对搞好节能和提高电力企业经济效益具有非常重要的意义。仅以1987 年为例,全国平均线损率8. 48 % ,线损电量高达367. 75 亿kW·h ,而同期美国的平均线损率为6. 1 % ,日本的平均线损率为6. 0 % ,西德的平均线损率为3. 7 %。如果我国平均线损率下降2 % ,每年就可以少损耗电能86. 73 亿kW ·h , 相当于一个装机1200MW的发电厂一年的发电量,经济效益非常可观。那么如何降低线损率? 这必须从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。

回帖成功

经验值 +10