土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓水泵接合器?其设置有什么要求?

何谓水泵接合器?其设置有什么要求?

发布于:2015-05-20 11:00:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  何谓水泵接合器?其设置有什么要求?
  消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。
  水泵接合器分地上式、地下式、墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。
  设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m^3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。
  设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m.
  水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。
  水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑室内消火栓给水系统分类

  高层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型?  1.按服务范围分  (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。  (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划的高层建筑区,可采用仄域集中的高压或临时高压消防给水系统。

回帖成功

经验值 +10