功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
xie0316
沙发
fitman 发表于 2015-5-26 09:23 首先对本人的粗心表示歉意。同时,本人确实也不懂一拖三变频调整恒压供水的具体工艺流程和控制逻辑。但 …其实我对这个也不是很熟,只知道大概的控制要求,很详细的一些数据就不知道了大概情况就是,根据出水管压力变化反馈,变频器输出频率进行变化,当变频器输出为工频时,一台切换到工频,启动另外一台变频控制
2015-05-27 08:53:27
赞同0
-
fitman
板凳
xie0316 发表于 2015-5-25 09:39 我想是你不明白一拖三变频调速恒压供水情况吧?你说的这情况能解决了最小供水的情况,但是最大供水时功 …首先对本人的粗心表示歉意。同时,本人确实也不懂一拖三变频调整恒压供水的具体工艺流程和控制逻辑。但有一个点是可以确定的,如果是变频器直供设备时,变频器的输入功率因数是很高的,因此出现低功率因数的原因估计是使用了旁路接触器的技术,这时电机是工频运行的,因此有必要进行就地补偿,电容器的投入控制可由旁路接触器的附助触点来控制。其实这是一个很好的无功就地补偿的案例,希望你能详细介绍一下整个系统的情况。
2015-05-26 09:23:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报