土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

发布于:2015-05-20 08:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?消防控制室就两个灯,加EPS?
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    按值班室设计,可以合用,用区域报警系统,双切就算了,EPS也用不着
    2015-05-20 11:21:20

    回复 举报