关于中央空天配电线路的电器材料的选择

发布于:2015-05-20 07:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调主机功率30.2KW。风机盘管一回路5KW。



我想问下,空调配电线路一般用什么类型的电缆?YJY,YJV,VV还是BV电缆?断路器一般用什么系列的,CM3吗?需要带漏电保护吧?
另外,应急照明用ZRBV线就可以了吧,1KW的应急回路。
  • cn39
    cn39 沙发
    配电线路如果在室内敷设用BV导线穿钢管敷设即可,断路器最好选空气断路器,CM3可以,63A不带漏电,只要不是一类高层应急选ZRBV就可以了。
    2015-05-20 14:27:20

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何理解新建规第5.4.13条第6款,大家来说说

.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?同样,变配电房也有同样的规定。