土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个问题。为什么 GB50016防火规范中,不要求甲类、乙类厂房/库房设火灾报警系统?...

两个问题。为什么 GB50016防火规范中,不要求甲类、乙类厂房/库房设火灾报警系统?...

发布于:2015-05-20 07:20:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第1个问题

GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。


第2个问题

GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • midengdeng
    midengdeng 沙发
    甲类仓库是否设火灾自动报警?第一:这个问题首先需要看该厂区是否属于石油化工企业,一般情况石油化工企业才有甲乙类仓库,这样就需要套用《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008: 8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。而不是套用《建筑设计防火规范》;第二:《火灾自动报警系统设计规范》附录D也明确规定了火灾探测器可设置在下列部位:15、甲、乙、丙类物品库房;第三:个人一般设计甲类库房会上可燃气体报警系统,同样也会做防爆感烟探头、手报及声光报;石油化工类的还会设置防爆电话及防爆广播系统。
    2018-12-14 15:59:14

    回复 举报
    赞同2
  • 刘晶
    刘晶 板凳

    第二个问题,仓库平时没有人,只是几个仓库管理人员。没必要设置应急灯及疏散指示,对于仓库来说,都没有疏散距离的要求。疏散要求就更没有了


    2023-01-16 08:36:16

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1P+N 断路器中中性线不具有保护分段能力到底如何理解?

查询相关资料得到这么个解释:1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。L和N 都在一个18mm断路器上,一个断路器按钮(橘黄、黑色)断开不是应该断开L和N 两根进线吗

回帖成功

经验值 +10