土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源切换的问题,求大神
现在有一个项目,在市电没电时,100KW的发电机供部分负荷。
问题
1、用2个ACB组合成一个市发电切换柜能满足要求吗?貌似ACB得整定值设定不了那么低(180A)。
2、能否用一体化ATS切换装置?
求教急急急!

全部回答(4 )

  • 两只羊
    不是有双电源开关吗
    2015-05-20 14:39:20 来自 PC 评论 举报
  • lbdhhca
    本帖最后由 lbdhhca 于 2015-5-19 16:58 编辑 红苹果 发表于 2015-5-19 14:13 100KW发电机,,后面应急与正常母线段做双切,你用ACB干嘛,MCCB不可以吗,?因为不懂,所以才上来求助,我觉得ACB不可能这么低电流,所以就问是不是应该用ATS装置,MCCB貌似只能控制2合1,不能实现自动投入备用电源吧?
    2015-05-19 16:56:19 来自 PC 评论 举报