发布于:2015-05-19 09:59:19
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
摘要:结合工程实例,对高层建筑给排水设计作了
简 述:并根据工程条件,在设计中对水池水质污染问题,水量流失,气体灭火等提出一些看法.
关键词:高层建筑给排水 消防水池 浮球阀 CO2气体灭火措施
1、工程概况
莆田市工商银行综合大楼位于城厢区凤凰山脚下,荔城路南段东侧,占地面积为5220m2, 主楼地面22层,地下一层,裙房地面4层,地下一层,总建筑面积为17450m2,主楼建筑高 度为79.0m,为莆田市目前最高的建筑物之一。大楼主要使用功能:地下一层为设备用房、 人防地下室(平时为汽车停车场);地面1层为营业大厅;2层为信用卡部、国际业务部、保 险箱库等;3层为计算机房,大会室、办公用房、凭证库等;4层为多功能厅 、办公用房 等;5-16层为办公用房;17-20层为培训中心客房;21、22层为观景走廊 ,设备用房。
整幢大楼设集中空调系统。大楼附近拟建食堂、餐厅等附属用房。
2、给排水设计
2.1 给水系统水源采用市政自来水,由荔城南路引入一条DN150给水管供本工程专用,附近市政水压约为2 50kPa.室内给水系统分为三个区:一区:裙房、主楼的地下室到3层由市政自来水直接供水;二区 :主楼4-13层由15层水箱供水;三区:主楼14-20层由屋顶水箱供水。每个分区 最低卫生器具配水点静水压均小于350kPa.主楼地下室设有一个50m3生活用水池,经水泵 加压至屋顶水葙,加压泵型号为65DL30-15×6,二台,一用一备,性能为:Q=8.33L/s,H =0.9MPa,N=15kN.十五层水葙进水由上区供给。
管道材料:热浸锌镀锌钢管。
2.2 热水系统:17层-20层培训中心客房热水采用电加热器加热,各个卫生间单独设 置。
2.3 排水系统:大楼排水采用雨、污水废水分流。
大楼雨水采用内排,屋面雨水按降雨历时5分钟,暴雨强度4.60L/s.100m2计算,雨水经 雨水斗收集后直接排入市政雨水管网;大楼卫生间采用污、废水分流,卫生间污水排至室外经化粪池处理后与废水并入排往市政污水管网,统一排往市政污水处理厂处理。
主楼排水在13层设转换层,把13层层高加大至4.90m.主楼室内排水、雨水主管及横干管采用柔性抗震耐压排水铸铁管及配件,其余采用UPVC排水管。
地下室排水由潜水泵提升至室外。
2.4开水供应每层在卫生间外设一专用开水供应点,采用电开水器供应开水。
2.5消火栓系统本工程按一类建筑防火设计。室外消火栓用水量为30L/s,室内消火栓用水量为40L/s,火灾 延续时间为3小时。室外消防水池容积为864m3(兼做喷水池),二个水葙消防贮水量均为18 .0m3,为保证消防水位不被随便动用,水葙生活出水管采用穿孔虹吸弯管,管顶位于消 防水位处开一个Φ12小孔。
大楼消火栓系统分为上、下二个区,每区静水压均小于80米,上下二区均成环状布置,并分别与室外水泵接合(各三组)和消防泵相连,每根消防竖管流量按15L/s设计。
室内消火栓按同一层同时有二股水柱同时到达一点要求布置,每个葙内设有直接启动消防泵 按钮,并配合一套SN25小口径灭火喉,消火栓型号为SN65,地下室车库消火栓采用泡沫一水 两用消火栓,型号为SGP24B65.屋顶设有试验用消火栓。
消防泵设于地下室内,自动灌水,低区二台,型号为150DL150-20×4,性能为Q=41.6L/s ,H=0.8MPa,N=45kW,一用一备;高区二台,型号为150DL150-20×7,性能为Q=41.6L /s,H=1.2MPa,N=75kW,一用一备。低区最不利点消火栓静水压力设计时已满足规范要 求,高区上部几层因受水葙高度限制,压力不足,采用气压罐稳压,气压罐调节容积按450L 考虑,气压罐型号为XQB-4/10-4.5,配增压泵:50KQD15×2,Q=18m3/h,H=0.24MPa ,N=3.0kW(一用一备)。
2.6自动喷水灭火系统:系统按中危险级设计,作用面积200m2,喷水强度6L/min.m2,最不利点喷头工作为0. 1MPa.除不宜用水扑救的场所外,主楼及裙房各层均按每个喷头保护面积不大于12.5m2要求设 置喷头,喷头动作温度为68℃;未设吊顶房间采用直立型,其余用吊顶型,走廊吊顶高度大 于800mm,吊顶内也考虑设置喷头。
全楼共设二套湿式报警阀,八层以下设一个,9层以上设一个水力警铃引至门厅。
每层设有水流指示器,水流指示器前阀门采用具有启闭电信号,远距离显示功能的信号闸阀 ,信号集中于消控中心,并能自动启动喷淋泵,喷淋泵选用100DL100-20×5,Q=27.8L/s ,H=1.0MPa,N=45kW,一用一备。上面几层压力不足,与消火栓系统共用气压罐稳压保持上面几层喷淋水处于正常水压,整个喷淋系统工作压力小于1.2MPa,9层以下在水流指示器后面设减压孔板减压,每层喷淋管末设有试验泄水阀,并加设压力表,屋顶设有试验放水阀和放气阀。
整个喷淋系统湿式报警阀前水源接自屋顶水葙,加压喷淋泵,和二组室外水泵按合器,管材采用加厚镀锌钢管。
2.7水喷雾灭火系统:地下室备用发电机房,根据规范设置水喷雾灭火系统,设计喷雾强度Q=20L/min.m2,选 用ZSTWA-80型水喷雾喷头,系统设置二台水喷雾泵,型号为100DL100-20×3,Q=20L/s,H =0.68MPa,N=30kW,一用一备,一组d=100雨淋阀,雨淋阀前设一个过滤器,系统与喷 淋系统共用二组水泵接合器,管材选用加厚镀锌钢管。
2.8气体灭火系统:经消防部门认可,本工程在3层电子计算机房,UPS室设有CO2气体全淹没式灭火系统,系 统采用高压贮存,压力操纵和遥控施放方式,在环境温度低于53℃时,系统工作压力不超过 14.7MPa,CO2充装率0.67kg/L.启动方式有自动控制,手动控制和机械应急三种,系统 主要部件有遥控施放箱,CO2气瓶及气瓶组装,气控施放阀,气动开启装置,释放器,压 力信号发送器,喷嘴及连接管路等组成,本系统与火灾自动探测报警控制系统联合使用,能 对火灾进行自动探测,自动报警并进行自动或手动灭火。管材采用冷拔精密镀锌无缝钢管, 内外镀锌。
地下室高、低压配电室,变压器室,电梯机房等设置移动式1211自动灭火装置。
其余各楼层均按灭火器设置规范配置若干个磷酸铵盐干粉灭火器。
2.9人防设计本工程裙房地下室作为一个人防地下室(平时兼做车库)按6级人防设计,给水设计:饮用水 标准5L/人。日,保障天数15天,隐蔽人数为800人,设一个60t钢板水葙(5×15×800=60000L),配套设置二台管道泵(一用一备)及一台手摇泵;排水设计:防护隔绝时间采用7小时, 在水葙及人防进、出口部均设有排水坑,用潜污泵排水。地漏选用防爆地漏。
3、体会
3.1给水系统
①有关资料表明,建筑物水池,水葙二次加压系统的水质四项重要指标(浊度、余氯、细菌 、大肠杆菌)较自来水厂出厂指标下降了14.92个百分点;而造成水质指标下降重要原因之 一,是水的滞留时间过长,造成微生物繁殖;目前由于消防贮水高达数百吨,为了确保消防 贮水不至于形成死水,往往把消防贮水与生活贮水合设一个水池,让水池的水经常使用,而 日常生活用水往往所占比例较少,且个别由于受条件限制,管道布置不尽合理,造成水的滞 留时间过长,为了缓解这个矛盾,本工程将生活用水与消防用水分设,生活用水水池(50t) 设在地下室内,消防用水水池设在室外,消防水池上部与土建配合设计成喷水池,这样生活 用水的停留时间大大缩短,又保证了消防用水不成为死水,另外,为了确保生活水池卫生, 在水池上部设置四个DN100透气孔。
②浮球阀的设置:传统的单杠杆式浮球阀在使用中常常出现关闭不严,甚至失灵的现象,长 期困惑着众多用户,由此引起的常年漏水,既浪费水资源,又带来经济损失,原因是由于大 口径的浮球阀进水量大,水位波动大,阀门的启闭太频繁,浮球与杠杆连接处易受磨损而断 裂,致使阀门失灵,针对这种情况,本工程采用双杠杆压力平衡式浮球阀,该阀因双杠杆高 倍杆臂倍减系统,大大减弱了浮球对水面波动的敏感程度,可长期经受水位波动对杠杆系统 的频繁振动和磨损。同时与电气专业密切配合,设置液位控制系统,实现水泵控制自动化。
3.2灭火系统。
采用CO2灭火系统,报警设施要非常完善,本工程防护区内设火灾声报警器,入口处设光 报警器,灭火系统防护标志和CO2喷放指示灯,防护区的门向疏散方向开启,并能自动关 闭,在任何情况下均能从防护区内打开,确保防护区内人员在30s内疏散完毕,避免人身伤 亡事故发生。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳