加压送风口风速应该怎么算? 有疑惑

发布于:2015-05-19 10:07:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
以红宝书立例题(P1218)为例、它用风速法算出L=37422m3/h,假定风口风速按7m/s,风口有效面积为0.15㎡。
我各人感觉应该这样算:风速法得到的风量应乘以1.1的系数,即为实际风机的风量:37422*1.1=41164.2m3/h,假定风速为7m/s,那风口有效面积应该为0.165!
问题
1:风机的选型是不是应该按所需风量*1.1的系数
2:风口风速一般来说都是按风机的风量/3600/风口面积,而不是按所需风量/3600/风口面积吧?毕竟图纸上只有风机的风量啊。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵水平埋管与水平连接管

因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版)3、水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。