土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 商住楼半开敞式走廊要不要设置喷淋

商住楼半开敞式走廊要不要设置喷淋

发布于:2015-05-19 11:06:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看规范这个商住楼应该属于一类公共建筑,那半开敞式走廊要不要设置喷淋?规范上写的是二类建筑走道要设置喷淋
  • 竹雨轩
    竹雨轩 沙发
    如整个系统已经设了喷淋,除了规范明确不能采用自动喷水灭火的区域,并都应设自动喷水灭火系统。
    2015-05-19 13:19:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频调速技术在消防给水设备中的应用探讨

  摘要:文章对环保、节能、自动补压型给水设备作了介绍。从消防科研的实践出发,阐述了变频调速技术在消防给水设备中的应用。以单片机电路控制方式为例,介绍了其工作原理。  1 传统水泵控制技术的弊端  在传统的水泵控制方式中,靠调节出口或人口闸阀方式来进行,人为增加管网阻力达到变化流量和压力的目的。因此,在控制过程中,流程阻力损失相应增加,而此时水泵的特性曲线不变,叶片转速不变,电机输入功率并无减少,而是白白地损失在调节过程中。经测算,当水泵的流量由100%降到50%时,若分别采用调节出口和人口阀门的方式,则电机的输入功率分别为额定功率的84%和60%,而水泵的轴功率仅为12.5%,即损失功率分别为71.5%和47.5%。这说明不采用先进的控制措施,即使水泵的设计效率为100%,其实际的运行效率可能只有百分之十几或更低。传统的控制方式,造成水泵长期处于高速、满负荷状态下运行,因此维护工作量大,设备寿命低,并且运行现场噪声大,影响环境。

回帖成功

经验值 +10