组合式空调机组在安装时候注意以下11个注意事项:
1、本机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。
2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。
3、组合式空调机组安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。
4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。
5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。
6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。
7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。
8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。
9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。
10、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。
11、机组应有良好的接地。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】空调水系统检查渗漏及调试注意事项

管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。