一个老年人公寓,建筑面积6000平米,五层,如何设计消防,需要设置喷淋不?按建规8.4.3.4中所说非住宅类其他居住建筑考虑的话可以不设喷淋,但是我感觉这个要比旅馆着火时危险的多啊 ,全是老头老太太,按旅馆考虑的话应该是加喷淋,希望高手指点

全部回答(1 )

  • huangnigong
    公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计;酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计。
    学生公寓楼、宿舍楼按非住宅类居住建筑确定。非住宅类高层居住建筑的走道应设置自动喷水灭火系统和自动报警系统,房间内可不设置自动喷水灭火系统和自动报警系统。