土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求8°区乙类建筑带三层地下室的九层钢框架如何设计?

急求8°区乙类建筑带三层地下室的九层钢框架如何设计?

发布于:2015-05-19 08:55:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
望各位不吝指导:
八度区的重点设防类多层商业广场,
1:平面尺寸为150MX150M是否需要设缝问题?如何处理?
要设缝的话缝宽接近500MM。是否合适。

2:地下室外墙,如何计算?怎样考虑对整体的影响?
PKPM是否能计算周围土压力和水压力对边部框架柱产生的内力

3:带地下室结构的PKPM整体模型如何整体把握?
整体指标有啥注意事项?


4:8度地震乙类建筑是否需要考虑其他特殊构造?
如一二级的钢结构房屋,宜设置偏心支撑或屈曲支撑。等耗能支撑
抗规5.5.2 宜进行弹塑性变形验算

5:钢管混凝土属于什么结构是钢结构还是混凝土结构?
层间位移角按钢管规取1/400

5:其他注意事项望各位大仙不吝教导。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层钢结构中墙体荷载施加请教高人指点

首先感谢大侠,兄弟们的参与:当我们在做楼盖梁的布置时,对于外框架-内筒体系时,常在四角区域布置次梁时,采用上下层主次梁的设置方向成交替布置的形式。因此墙体(内隔墙)不可避免的会有落在板上的情况,此时的墙体荷载除了按GB50009-5.1.1注6施加外,还有别的方法吗,有经验值吗?经验值都是按多少?再扩深一步,对于大空间的结构,建成后业主对内墙体隔断可能有很大调整,隔墙荷载除了按GB50009-5.1.1注6施加考虑外,还有更好的方法吗?请高人指点不辞感激!!!

回帖成功

经验值 +10