土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了

什么是电井的净宽?翻阅规范后糊涂了

发布于:2015-05-19 07:18:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《民用建筑设计通则》P50页,8.3.5.2,高层建筑智能化系统竖井的净宽度不宜小于0.60米;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35米。《住宅建筑电气设计规范》P78页,图3,图4,均标注0.6米,0.35米,大概依据在此,由此可得净宽是上下的净距离,是否这个意思?另外求一个最小的电井尺寸,以及电井设备布置图:所提条件,一类高层住宅,一梯三户,表箱每层均设。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离密封的位置,不知是笔误还是就该如此。敬请高手指点

配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封。隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可?新版国标大样图中个别隔离密封设在了爆炸危险等级较低的一侧,不知是笔误还是就该如此。敬请高手指点。