,我们做设计的究竟要把图纸做到什么样的深度,而不是单纯把规范条文抄到设计说明上,才能让系统真正发生作用!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
双电源与柴油发电机的问题,欢迎大家来讨论我们公司新建一24层研发与办工用建筑。所用电源为来自不同开关站的双电源,现有人提出网络中心机房配备2台160KVA的UPS模块化机组,后备电池满足1小时供电,并且要求配备柴油发电机组,请问各位前辈们这个柴油发电机的设置是否有必要?建筑所在地为杭州。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、发电机自投在设计上一定有说明的,但实际上与上条一样的原因,供电公司对发电机的自投是严格控制的,最终验收后是否在自投位置,难说。
3、所有声光报警之类的应该是可用的,但现实情况是误报太多,我见过的就有把报警闭锁了(包括119),因此这种情况是只能在消控室看到报警,外面的警笛是不会响的,而且,值班人员不会解锁的。
所以,我们为安全,消防系统越来越复杂,但可靠性却越来越差。
回复 举报