土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建规条文解释中的一点问题

建规条文解释中的一点问题

发布于:2015-05-18 16:31:18 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
当营业厅、展览厅同时设置在多层建筑的首层及其他楼层时,考虑到涉及多个楼层的疏散和火灾蔓延危险,防火分区仍应按照本规范第5.3.1条的规定确定。这句话怎么理解?

是营业厅或展览厅同时设置在多个楼层,还是营业厅和展览厅同时设置在多个楼层

  • 真仙
    真仙 沙发
    这是5.3.4条的解释哦。
    是营业厅或展览厅同时设在首层及其他层(多层建筑)非自动灭火2500,自动灭火5000。仅首层按5.3.4条就10000了
    2015-05-20 10:54:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。