消防电梯的排水井和给谁规范里面规定的集水井问题消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S, 给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量 按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗请大侠们指教下
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
nbgyhj
沙发
这个应当没问题吧
2017-05-03 23:07:03
赞同0
-
blackpard
板凳
完全可以连在一起建的啊。水池与泵房隔墙,就是结构不乐意做