土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 关于柱下独立基础抗剪计算问题

关于柱下独立基础抗剪计算问题

发布于:2015-05-18 14:24:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:
1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;
2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;
3. 按抗弯计算确定底板配筋;
4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。
可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
★不知大家如何理解和处理这个问题 ?!
  • fsal53520
    fsal53520 沙发
    一般独立基础是双向受力的,主要由抗冲控制,想条基由抗剪控制,所以一般独立基础算冲切就可以了
    Morgain中抗剪算了更保险点,“但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计”其实Morgain是独基挑出长度x每延米x基底净反力设计来计算抗剪的。算不算意义都不大,总的是按抗冲来确定高度的。。。

    2015-05-18 15:49:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1014 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对网架施工与验收规范若干问题的体会

网架结构用于屋面系统最早出现在上世纪六十年代中期,随着电算及加工的技术进步,尤其是社会发展的需求,近二十年得到快速发展和广泛应用。但是,对于施工质量检验标准的制定则相对滞后,1991年才出台一个行业标准《钢网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91(以下简称《评验标准》),并与当时的钢结构施工验收规范配套使用。2002年又按新的验收体系改革模式颁布《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(以下简称《质验规范》),新规范首次将网架安装作为一个分项工程纳入其中,终于使网架工程的施工质量有了法定验收标准。但在具体实施过程中,怎样准确理解条文精神及把握操作尺度,仍然会存在一些困惑和问题需要解决,下面结合现场情况谈几点体会。

回帖成功

经验值 +10