发布于:2015-05-18 13:45:18
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
小改造房的第4层,开间8x3.9m,现需要从各个开间增设悬挑阳台,阳台长度1m,高度1.2m,上设推拉窗。我现在用4M16的化学螺栓植入原来的墙体构造柱,节点板用140x180x8mm。主桁架斜杆用L125X8,采用和支座节点板现场对接焊缝连接,图纸注明是二级焊缝。其它条件,阳台的横向主桁架(与横墙构造柱连接),纵向次桁架(作为栏板),下弦桁架(作为楼板)均为直接焊接,未设节点板(我们这个小城市的钢结构专家的意见,听说是最新潮流)。由于未设节点板,画图过程简单了一些,可是杆件交汇的感觉,受力的概念,施工的难易等等,变得很模糊。现在施工单位已经进场,反映缺少桁架节点大样,我当时出于设计人员的本能回复按图施工,可是我也没有底这样到底行不行,而且,作为负责改造的施工单位,没有钢结构资质。事情比较急,打了这么多字,恳求得到各位高手提点一二,不甚感恩之至
全部回复(1 )