这是一栋9层的
多层建筑
的其中一个户型,
3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,
供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。
根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于
计算
热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗
1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。黄色虚线为伸缩缝,距内墙6m。是否布置正确?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点?
3.
户间传热的计算问题:
地面接触房间,有屋顶的房间,考虑户间传热 还有不采暖房间,什么房间还考虑户间传热呢?
根据技术措施第2.5.3实行分户热量(费)分摊的住宅,在计算确定户内采暖设备容量和管道时,应考虑户间传热,是不是考虑的一部分住户不猜暖必须考虑的户间传热吗?
本人是初学者,请各位同仁批评指教,在此感激不尽。本人QQ121707959 欢迎指教 交朋友
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报