消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?

发布于:2015-05-18 08:13:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB 50116-2013 10.1.4条 要求火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护和过负荷保护装置。因此选用单电磁脱扣的单相微型断路器可以吗? JGJ 16-2008 7.6.4条要求“对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过载保护应作用于信号而不应切断电源。”(该条被收录到 工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分-2013年版)目前我还没有找到可以过载报警的单电磁脱扣微断。用塑壳断路器,使用3208i 过载报警不跳闸 脱扣器,直接一相可以吗?