土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?

消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?

发布于:2015-05-18 08:13:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB 50116-2013 10.1.4条 要求火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护和过负荷保护装置。因此选用单电磁脱扣的单相微型断路器可以吗? JGJ 16-2008 7.6.4条要求“对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过载保护应作用于信号而不应切断电源。”(该条被收录到 工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分-2013年版)目前我还没有找到可以过载报警的单电磁脱扣微断。用塑壳断路器,使用3208i 过载报警不跳闸 脱扣器,直接一相可以吗?



输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助,关于火灾应急照明设置问题

民规13.8.3第二条 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、办公大厅等场所应设置疏散照明; 那么问题来了,办公大厅和办公室有什么区别,比如有一个三百平的办公室(内部分割四五个办公室还有个一百平的公共办公区)这种情况下在办公室内还要做疏散指示或者消防广播吗?

回帖成功

经验值 +10