土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:麦克维尔WMD压缩机能量不受限

求助:麦克维尔WMD压缩机能量不受限

发布于:2015-05-17 21:37:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,双机头的,1号自动加减载正常,2号自动操作的话能量就不受限制了,加的很高,用手动操作才不自动加载,而且手动加载有效,减载就不行,加减载电磁阀在停机时手动可以动作,请大家帮忙分析一下,谢谢了。是大修过的机组,油和过滤器换新的了,换了螺杆和星轮的轴承,其他也没动

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 6529639
    6529639 沙发
    应该是外部因素呀,排除软件,看看其他吧
    2015-05-28 12:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • ayrjn
    ayrjn 板凳
    用手动加减载看有电流变化没有一般满载电流100A左右。如果加减载有电流变化就是能量位传感器问题这种问题很多
    2015-05-27 18:55:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷空调遇到的问题

在高温空调系统中,假如我把电子膨胀阀的开度固定在一个位置不变,不让它自己调节,四五十度的高温制冷剂经节流后,会不会产生过多的气泡,使系统流量出现或大或小呢?麻烦请专业人士帮忙给点建议,很感谢

回帖成功