土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板支座钢筋设计不够

板支座钢筋设计不够

发布于:2015-05-17 10:39:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一砌体结构,4m跨度的双向楼板,卧室,计算支座配筋335,实际配筋为HRB400,8@200。
请教有经验的大神,这种影响有多大,是否需要采取加固措施。
谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglin2829124
    是否按弹性理论计算的,再按塑性板计算一边,系数取1.4.
    2015-05-17 23:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • 便捷支付
    便捷支付 板凳
    如果按照塑性板进行计算的话应该是不成问题
    2015-05-17 22:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多