土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 控制回路断线 设备运行正常 到监控柜和后台机显示分闸怎么排除故障

控制回路断线 设备运行正常 到监控柜和后台机显示分闸怎么排除故障

发布于:2015-05-16 15:01:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
监控柜上显示故障 控制回路断线 断路器和手车都显示分的状态 实际上断路器和手车都处于运行状态 然后尝试倒变使其停运后与监控柜和后台机状态对位 操作中后台机发送分闸指令后没任何反正 在监控柜上手动分闸亦无反应 无奈只得机制操作分闸 分闸后后台机无任何响应 请问这种故障一般由什么原因导致该如何排除 小弟在此先谢过了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • skyzhou616
    skyzhou616 沙发
    你就对着图纸按好合闸转换开关量电位就行了嘛,看看哪边断开了,如果配线没问题就说明断路器机构的问题,直接找厂家处理就行了啊
    2016-01-07 17:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1443663332961
    点赞分享!感谢楼主!!
    2015-12-14 12:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南瑞931 许继803A在做接地距离保护时1.05动作了,求解

南瑞931 许继803A在做接地距离保护时1.05动作了,求解 931 803A两个都这样,以前做过,不会有这样的情况啊,求大神分解下,有时候1.1也动,加1.3慢慢减到1.05又不动了,不懂为什么了,还有,零序单跳也做不出来,直接三跳了,控制字三跳方式是“0”

回帖成功

经验值 +10