阅读下一篇
关于10kV用户变压器短路电流计算的问题我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句项目在浙江,所有电表箱的进线电缆和出线电缆都在室内沿桥架和钢管敷设;配电房内已设浪涌;为何电表箱内必须设浪涌?
电表箱一般采用电力部门的标准表箱,里面是不允许装浪涌的;但防雷部门要根据建筑院设计的图纸验收,如果有浪涌,就必须安装到位;
我认为:如果规范上或理论上一定要装,那就再加一个浪涌保护器的电箱(电表箱内电业局不同意装,以后产权要移交);但我上述的情况如果可以不装,那就方便很多;
回复 举报
回复 举报