水泵安装调试注意事项


1. 水泵不可受力,即:水泵前后进出口部件的重量要支撑或吊起来,且管路的进出口轴线要与水泵的进出口轴线一致。

2. 水泵不可作为蓄污器,即:在水泵的进口要安装过滤器,在水泵与管路衔接前要冲洗管路。

3. 在水泵进出口处建议安装压力表,以便调试。


4. 水泵在开机前必须注意:
4.1 系统及水泵要注满水,以防止干转,破坏机械密封
4.2 系统要排气
4.3卧式离心泵要再次进行轴对中
4.4 必须检查电机及电路. 检查主要包括:电机的绝缘情况,电控柜中的过载保护,电机的接线方式和接线盒中的压线是否压紧。一般电机功率≤4KW,采用直接启动,星型接法,电机功率?5。5 4KW,采用Y-△启动方式。


5. 开机程序:
5.1 打开水泵进口阀门,关闭水泵出口阀门
5.2点动电机,观察水泵正反转。水泵中无水,决不何以任何方式的水泵运转。
5.3开机,观察水泵进出口压力表,慢慢打开出口阀门,在水泵进出口的压力差 为水泵的扬程时锁住出口阀门。


6.关机程序:
6.1 慢慢关闭水泵出口阀门
6.2 切断电源
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    这两天有个水泵项目刚好震动处理没做好 可以借鉴一下
    2015-05-15 18:41:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】对暖通专业认知

暖通专业的认知随着人民生活水平的快速提高,人民对生活环境的舒适度要求越来越高,而采暖通风作为居民生活的基本需求,关系着重大的民生问题,涉及千家万户,关乎人民福祉。做好采暖通风工作似乎对经济和社会事业发展,构建和谐社会具有重大意义。(一) 对空调的理解大学时期带着好奇的心进入了该专业的学习,通过对各种专业课的学习,逐渐了解了该专业的主要研究领域。该专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及相关的科研、生产、教学等单位从事工作的高级工程技术人才。主要课程有:工程热力学、传热学、流体力学、自动控制原理、流体输配管网、热质交换原理与设备、建筑给排水工程、空调技术、供热工程、设备自动化、工业通风、建筑设备自动化、建筑电气、高层民用建筑空调设计、建筑设备工程预算等。其中暖通方向是发展较为完备并且十分重要的区域。在北方,冬季需要供暖,涉及暖通。暖通在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程,包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,从功能上说是建筑的一个组成部分。