土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新风换气机的设计原则

新风换气机的设计原则

发布于:2015-05-15 15:36:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为最佳。
  原则二:确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。 或每小时换气一次。两者取大值。
  新风换气机的功效: 新风换气机是一种新型的通风排气设备,新风换气机把室内污浊的空气排放出去的同事也将室外的新鲜空气输入室内,新风换气机与其他空气净化设备不同,新风换气机属于开放式的循环系统,可以为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,有了足够的新风量,人们在室内也可以呼机到高品质的,新鲜的,干净的空气,这些空气富含新鲜氧气,有利于人体健康。
  新风系统在现代社会中,是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案,相信在不久的将来,新风换气机将步入千家万户。
  产品选用要点:

  • 新风换气机为房间用带有热回收装置的小型换气设备。选用主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换气率、交换效率、噪声等。

 2. 新风换气机性能应满足表1的要求,装置名义风量对应的热交换效率值不低于表2的要求。
3. 一般来讲,新风温度约-10℃左右时,排风侧可能出现结霜,可在装置前设空气预热器。
4. 装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。
  施工、安装要点:
 1. 订货时应注明新风换气机的配套件品种及数量,包括:风管、弯头、接口件、密封件和插头等。
 2. 可在新风换气机附近设置专用带接地的插座或开关,开关位置应考虑操作方便;按需要可选用联动开关、延时开关或人体感应开关。
 3. 新风换气机的形状、材质和色彩应适应室内装修要求。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精品工程案例分析】广州地铁通风空调系统设计

地铁的地下线部分是一个大型狭长的地下空间,仅有车站出入口、风亭、隧道洞口等少数部位与地面大气相通。密集的乘客、高速运行的列车、各种机电设备的运行、以及连续的照明都会产生很大热量,不及时有效的排除就会导致地铁地下线部分温度逐年上升和环境的恶化。所以应采用通风空调的手段来保证乘客、工作人员以及机电设备的环境要求。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

回帖成功

经验值 +10