土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 火灾危险环境屋面彩钢板做接闪器问题,各位是如何看待这个问题的?

火灾危险环境屋面彩钢板做接闪器问题,各位是如何看待这个问题的?

发布于:2015-05-15 13:51:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]





工程中碰到很多丙类仓库,为火灾危险环境,屋面为单层0.6mm彩钢板,彩钢板下敷设难燃玻璃棉。在这种情况下,能利用彩钢板做接闪器吗?对于规范,我是这么理解的:

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中第5.2.7条: 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:
1) 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2) 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于 2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 0 .5mm,铝板的厚度不应小于 0.65mm,锌板的厚度不应小于 0.7 mm。
3) 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于 4 mm,铜板的厚度不应小于 5 mm,铝板的厚度不应小于 7 mm。
4)金属板无绝缘被覆层。
这一条的条文解释里特别说明(158页):近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板融化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的融化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。

根据上面两条依据,本工程金属板下有易燃物品(火灾危险场所),如果采用金属板做接闪器,金属板厚度应不小于4mm。本工程屋面彩钢板做不到这一点。如果仅仅采用单层金属板做防雷接闪器,如果雷电击中金属板,形成的高温溶液有可能会滴落下来,若滴在易燃物上可能会造成火灾。因此,从规范上来将,本工程屋面彩钢板应做避雷带或避雷针。问题是,屋面彩钢板做接闪带很麻烦,按照图集做,有漏水的可能。如果只是用预制混凝土砌块,上面固定接闪带支架,大风吹来很容易倒,效果不好。两种方式维护都很麻烦。业主也不希望做接闪带。如果不做,有的地方审图也能通过。

各位是如何看待这个问题的?
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

事故风机怎么配电?大家对于这个问题是什么看法,欢迎来讨论

事故风机主要作用是什么、其配电是按消防还是非消防做?我设计的都是按照消防负荷供电。暖通技术措施的第4.4.4.2条规定了锅炉房、直燃机房以及与其配套的油库、日用油箱间、油泵间、燃气调压和计量间,其事故风机应由消防电源供电。当然,做为其他场所,如消控机房、IT机房等采用气体灭火的场所,我也参照此条,事故风机按消防设备供电。本人的理解是:气体灭火的送排风事故风机,做为整个气体灭火过程当中的一个组成部分,其供电纳入消防负荷是合理的。

回帖成功

经验值 +10