土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)关于可燃物的定义

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)关于可燃物的定义

发布于:2015-05-15 14:29:15 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,吊顶内是否有可燃物,对水、电确定系统影响很大,如净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内应设置火灾自动报警系统,配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
但什么是可燃物,说法不一,有的说,按不燃,难燃,可燃分类,最后一种即是可燃物,但,上周公司一位同事去深圳听了《建规》编写组的一位专家讲课之后,回来传达的信息是,可燃物, 不只是可燃材料,包括空调风管的难燃保温材料,难燃PC管,甚至是阻燃类的电缆均属可燃物(因为毕竟不是不可燃),请问建筑的同行是如何理解的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 兄弟之歌
    兄弟之歌 沙发

    依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624-2012,表1:建筑材料及制品燃烧性能等级(可燃物定义出处).png可见规范对“可燃物”定义为B2级物体,权威固然值得尊敬,但是口述的东西不能当依据。

    2019-09-27 14:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    感谢楼主提供的好资料,谢谢
    2018-12-06 16:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.64 万条内容 · 489 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《建筑设计防火规范》GB20016-2014中有关规范的理解

《建筑设计防火规范》GB20016-2014中 第5.5.15条:公共建筑内房间的疏散门数量应经过计算确定且不小于2个。除托儿所、老年人建筑、医疗建筑、教育建筑内位于走到尽头的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门: 以下省略。 那是不是可以理解为, 教育建筑内的所有房间都必须不少于2个疏散们呢???