工程概况
武汉市A酒店位于武汉市建设大道,于1999年投入使用。是一家国际五星级涉外商务酒店,总建筑面积71178.74m2,地下二层,地上二十一层。占地面积13409㎡,绿化面积6646㎡,建筑高度为83.85m,建筑密度为39.70%,容积率为4.81。群楼三层及四层以上客房的外窗均使用中空玻璃,屋顶为珍珠岩隔热。酒店的综合窗墙比约为0.2。酒店的客户率在75%左右。
酒店的中央空调系统
酒店的用能设备包括中央空调系统、照明办公、厨具、动力设备(例如电梯、水泵)等,下面介绍中央空调系统的装机容量与运行状况。
设备装机容量
该酒店的中央空调系统用于夏季供冷、冬季供暖以及过渡季节的通风换气。冷热源为电制冷与燃气锅炉,制冷机的装机容量为5625.6kW,单位面积装机容量79.03W/㎡;制热锅炉(包括采暖热水和生活热水)的总装机容量为11200kW,单位面积装机容量157.35W/㎡。客房采用新风机组+风机盘管系统,大空间空调区域采用全空气系统。中央空调系统主要设备见表1。中央空调系统设备装机容量份额见下图。
设备运行状况
负荷率
中央空调水系统设备运行状况见表2。从表中可看出,机组实际投入的容量为装机容量的50%或者25%。空调冷冻水供水温度设定在10℃~10.5℃之间,供回水温差一般为2.2℃~3.2℃。空调冷冻水泵采用变频控制,冷却水泵3月、4月、5月、6月、9月采用变频控制。
制冷机COP
(1)制冷机COP。制冷机额定工况下的COP为5.0。制冷机部分负荷下的COP和份额比率见表3(源自B公司的主机测试报告,2#主机),实际工况的COP加权平均值为3.6。从表中可看出:第一,单台主机负荷率在60%的概率最大;第二,COP值均不满足公共建筑设计标准。
(2)空调水系统COP。空调水系统的COP=制冷量/(主机功率+空调泵功率+冷却塔功率+末端阻力),根据用户记录,负荷率一般设定在80%,实际运行均小于80%。系统COP值计算结果见表4。系统装机容量的COP为2.75。根据公共建筑能耗调查与能源审计的结果,公共建筑设计标准有必要制定系统COP的限值,以避免冷热源容量选择过大,限制初投资的增加。
末端设备运行状况
新风机组全年运行,风机盘管为钥匙控制,当客房无客人时,盘管风机每小时运行15分钟。
酒店的能耗及分析
酒店2006年、2007年度的能耗与指标
该酒店2006年、2007年度的逐月耗能见图2。从图中可看出,该酒店7月或8月
年耗能量平均指标见表5。
在2007年武汉市被审计的五星级酒店中,该酒店的各项指标均低于武汉市五星级酒店的平均值。
酒店各用能系统能耗
该酒店的冷水机组装有单独计量表,厨房厨具、热水锅炉、蒸汽锅炉用天然气均装有单独的计量表,部分电梯有单独的计量仪表,但计量器具仍配备不全,不能采集到各用能系统的能耗,所以,各用能系统的耗能是根据计量仪表、运行记录、计算公式以及经验法统计计算得出(由于篇幅问题,统计方法另文介绍)。图3为酒店各用能系统的能耗份额。图中“其他”项用能含照明、动力设备、厨房电气产品、信息系统等设备用电。
采用DesignBuilder软件对该酒店进行建筑能耗模拟。参数取值见表6。综合窗墙比为0.2,主楼南北朝向为0.28,东西朝向为0.08,制冷系统的COP=2.7,锅炉热效率为0.8。模拟结果见表7。表中的能耗是将各种燃料折算为热值,其中,1kWh=3600kJ,天燃气、柴油的热值见表5。模拟结果表明,制冷机组的能耗误差为1.19%,总能耗误差为1.60%。空调制冷采暖能耗占25.77%。图3与图4表示的能耗份额有区别,原因是图3是换算成等价值,图4是换算为热值。
通过能源审计分析得到可采用的节能措施,采用DesignBuilder软件模拟论证可采用的节能措施,得到的各项节能结果见表8。在外墙外保温与空调系统COP由2.7提高到3.5的条件下,酒店的总节能率为17.21%;对照明进行自动控制,节能率为18.30%;由于锅炉热效率原为80%,故该项措施节能率不高。总体评价是该酒店的节能潜力不是很大,其原因是该酒店已经做过多项节能改造,例如:外窗由单玻改为中空玻璃,水泵已经改造为变频控制,大多数灯具为节能灯,注重行为节能等,目前正在进行制冷机组的变频控制。还可以采取在宴会厅、多功能厅、餐厅等大型空调区域采用CO2浓度调节新风量、采用热交换技术回收回风的冷(热)量等节能措施。
结论
通过对武汉市A酒店的能源审计,根据计量仪表、运行记录、计算公式以及经验法统计计算得出该酒店的能耗指标69.51kgce/(㎡·年)与经济指标169.46元/(㎡·a)。利用DesignBuilder能耗模拟软件对酒店进行节能措施的能耗模拟,得出综合措施的节能率为17.21%。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报