土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多层钢结构 位移比

多层钢结构 位移比

发布于:2015-05-15 12:44:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、现设计一多层钢结构,5层,高23m,所在地区在抗规附录A抗震设防烈度地区里并没有,也是否意味着不需要考虑地震作用和抗震构造措施,只需计算风荷载作用

2、根据钢高规,高层钢结构在风荷载作用下的位移比不得大于1.2,那对于多层钢结构在风荷载作用下的位移比是否有控制,具体又是多少

3、如对一个需要考虑地震作用的多层钢结构,如其在规定水平力作用下的位移比大于1.5但是小于1.8,且在地震作用下的层间位移角小于规范限值的一半,风荷载作用下的层间位移
角略小于规范限值,此时是否符合朱炳寅在书中所说,是可行的。同样抗规3.4.4第一条也说可以适当放宽位移比。

4、如对一个需要考虑地震作用的多层钢结构(设防6度,高23m),其位移比大于1.5,是否需按抗规附录3.4.1的表1定为特别不规整的项目进行抗震审查。或者其达到抗规3.4.3中的
至少三项不规则,是否也是需要抗震审查的。

望各位高手们能给予指点和答复,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • threez
    threez 沙发

    按照现在的规范,全国都属于抗震设防区了,1层房屋也要考虑地震作用啊

    2021-12-30 12:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • xemox
    xemox 板凳
    你好,请问第3条出处是朱总哪本书哪一条呀,谢谢
    2021-12-29 18:06:29

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教《抗规》8.2.3第3条地震内力调整在工业结构设计应用

《抗规》8.2.3第3条:钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。在工业结构设计中由于其荷载特点,主要是活载较大,如上部支撑除尘器之类的钢结构,其地震水平作用力非常大(一般计算得到顶部地震水平作用能达到500kn以上),在强支撑的支撑-框架钢结构体系中,支撑基本上承担了95%以上的地震水平作用力,如果按《抗规》8.2.3第3条进行内力调整,那么最终的结构就是整个结构设计的非常大,用钢量调整后和调整前相差30%以上,很难让人接受,请教各位做工业类结构的高手,你们在设计中针对该条是如何考虑的!谢谢!

回帖成功

经验值 +10