土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于中心支撑的问题求助

关于中心支撑的问题求助

发布于:2015-05-15 13:28:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于中心支撑的问题紧急求租各位高手。
中心支撑宜按拉杆设计。STS框架菜单不能设计拉杆。那规范所说中心支撑宜按拉杆设计
究竟有什么道理。拉杆支撑有什么与众不同之处能得到规范如此青睐。
另外,我已经知道STS默认把H型钢作为压杆了,不管它有没有抗震等级。
我想知道,6度无抗震等级H型钢,能否通过将强度应力控制在0.5以内,而将长细比和稳定应力放开,即作为拉杆设计。
我在STS的框排架里做了一个试验,STS在不大的水平力作用下,拉杆即因扰度变形太大而屈服了。
我已经无计可施了,知道这里高手更多,所以赶紧过来了。
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层框架柱长细比、稳定性稳定性

我第一次做一个超高层钢结构,选型是一个纯框架混凝土核心筒结构。其中,11层以下用途为商场,层高5.5米,长100米,宽50米;11-50层为公寓,层高3.6米,长宽均为32米。塔楼部分中心区域为15x8m的核心筒,混凝土厚度600mm。由于超高层钢结构钢管混凝土柱轴力比较大,所以截面也大,但与之相连的梁的截面小,也就是说柱的线刚度很大,梁的线刚度很小,这样的话,柱子的计算长度系数比较大,(一般都在5左右)柱子很难满足长细比和稳定问题。我是按有侧移框架用ETABS计算的。请问各位前辈,这种情况怎么调整啊?还有就是结构选型是否正确?

回帖成功