土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带女儿墙屋面雪荷载分布系数的疑问

带女儿墙屋面雪荷载分布系数的疑问

发布于:2015-05-15 12:51:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
  • jia小半
    jia小半 沙发

    楼主这个问题有解决方案了吗?女儿墙但凡高一点雪荷载分布系数就大于2了,该怎么取值

    2024-01-31 14:12:31

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道钢梁截面的受弯极限承载力

谁知道钢梁截面的极限承载力怎么计算的吗?抗规中不是提到连接节点的受弯极限承载力大于1.25~1.4塑性受弯承载力吗?当梁柱连接采用悬挑牛腿的形式连接,那么梁柱交接面的焊缝或者说梁的极限承载力怎么计算呢?塑性受弯承载力是比较简单,MP*fy,比如梁为H500*200*12*14,那么极限承载力为多少,求公式!

回帖成功

经验值 +10