土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁柱刚接连接形式的选择与大样

梁柱刚接连接形式的选择与大样

发布于:2015-05-15 13:26:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构梁柱,箱型柱,H梁刚接,
1.采用柱带悬臂梁的连接方式,则梁的拼接处螺栓数量过多,
2.现场梁与柱连接,不带悬臂
这两种方式,哪一种相对常用?
第二种方式,有点担心现场焊接质量?
另外,梁截面多,大样就太多,想用归并,统一大样加表格形式,哪位仁兄有类似的大样,可否提供给我
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lin0990
    lin0990 沙发
    两种都可以,各有千秋!
    2015-05-18 14:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • 大小光头强
    普遍用的还是第二种
    2015-05-18 12:10:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多高层钢结构支撑设置原则?

对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。 但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。

回帖成功

经验值 +10