土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层建筑给排水设计案例分析

超高层建筑给排水设计案例分析

发布于:2015-05-15 11:51:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
超高层建筑给排水设计
慧丰大厦位于鄞州新城区宁南北路西侧, 后庙路南侧, 西临保泉路, 南面为规划路。用地面积15 663m2, 总建筑面积96 529m2。地下1层及2层为停车库, 地上为33层的超高层办公楼及4层配套裙房, 主楼建筑高度为136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。
主楼部分为地上33层, 第14层和第31层为避难层, 其余楼层均为办公; 裙房部分为3层,局部4层, 使用功能为商业用房; 地下室为两层, 其中, 地下1层为机动车停车库、自行车停车库、设备用房和物业管理用房; 地下2层为机动车停车库、设备用房; 夹层为自行车库。
生活给水系统
172902axxna0odeoj5be16.jpg
室外给水系统
工程给水水源选用城市自来水, 由宁南北路及南面规划道路市政给水管网上各接入DN200给水管一根至本地块, 在基地内形成环网, 供本工程生活、消防用水。再由此管分别接到各用。水压约0. 14MPa。
室内给水系统
( 1)室内生活、消防给水系统分开设置。
( 2)根据大厦不同区域的不同要求, 生活冷水采用串并联组合供水系统, 竖向分6个区。
低区: 地下2层~ 1 层商铺及主楼为市政水直供区。
中1区: 2 ~ 4 层商铺, 由地下2层水泵房生活水池, 生活水泵及避难层生活水箱减压后供水。地下2层水泵房生活水箱为15m3, 避难层生活水箱为8m3, 地下2层生活水泵为两台, 一用一备。
中11区: 主楼2~ 10层, 由地下2层水泵房生活水池, 生活水泵及避难层生活水箱联合供水。地下2层水泵房生活水箱为18m3, 避难层生活水箱为8m3, 地下2层生活水泵为两台, 一用一备。
高1区: 11~ 17层, 屋顶生活水箱减压供水。
高11区: 18~ 25层, 屋顶生活水箱减压供水。高11区: 26~ 33层, 屋顶生活水箱供水。11~ 33层由地下2层生活水池、地下2层生活转输水泵、避难层生活转输水箱、避难层生活水泵、屋顶生活水箱联合供给。地下2层水泵房生活水箱为35m3, 避难层生活水箱为20m3, 屋顶生活水箱为18m3。整个给水系统分区压力不超过0. 45MPa。除市政直供区域内, 在水箱及供水设备出水管上均设紫外线消毒器。卫生间用水引入管接口处压力大于0. 35MPa均设置支管减压阀。生活给水系统设计见图1。
消防给水系统
172930kvhvrw6q8358xvvw.jpg
消防用水量
本工程消防系统统一考虑, 共用一套消防设备。同一时间内的火灾次数为一次。消防用水量见消防系统
1736440ykghml9v0vhpxst.jpg
( 1)室外消火栓系统
室外设有10个地上式室外消火栓。由市政给水管网供给。室外消火栓的间距不大于120m。
( 2)室内消火栓系统
本工程消火栓系统竖向为两个区, 消火栓系统的静水压满足最大静水压的要求。
低区: 地下2 层~ 10 层; 高区: 主楼11 层~33层。消火栓管道系统水平竖向均成环。
低区消火栓系统
由位于地下2层的消防水池和低区消火栓泵、位于避难层的消防转输水箱、消防管网、室内消火栓及水泵接合器组成。低区消火栓系统前10m in的消防用水储存在消防转输水箱内, 水箱底距最不利消火栓栓口高度为15m, 不设增压稳压装置。
高区消火栓系统
由位于屋顶的消防水箱和避难层高区消火栓泵、位于避难层的消防转输水箱、消防管网、室内消火栓、地下2 层的消防转输水泵组成。高区消火栓系统前10m in的消防用水储存在屋顶水箱内为18m3, 水箱底距最不利消火栓栓口高度小于15m, 增设增压稳压装置一套。水箱出水管与上环相连。在机房层水泵间设消火栓系统增压稳压设备。


自动喷水系统设置位置及装置
173009juyrkfaef3gcfyvu.jpg
除面积小于5m2的卫生间和不宜用水扑救的部位外, 均设自动喷水保护, 主楼办公楼按中危险级1设计, 其余均按中危险级11设计。中危1级的设计流量为20.8 L / s, 中危11级的设计流量为27.7 L / s。本工程自动喷水系统竖向为4个区, 系统采用临时高压制。
低区: 地下2层~ 8层、商铺; 高11区: 主楼9层~ 17层; 高11区: 主楼18 层~ 26 层; 高111区: 主楼27层~ 33层。低区自喷系统由位于地下2层的消防水池和低区自喷泵、位于避难层的消防转输水箱、自喷管网、喷头、报警阀、水流指示器及水泵接合器组成。自喷系统前10m in的消防用水储存在转输消防水箱内, 水箱底距最不利喷头高度为20m, 为临时高压, 故而不设增压稳压装置。高1区、高11区、高111区自喷系统由位于屋顶的防水箱和避难层的高区自喷泵、位于避难层的消防输水箱、自喷管网、喷头、水流指示器、报警阀组成。高1区由自喷泵直供, 高11区、高111区经减压阀减压后供水。消火栓以及自喷共用一套转输水泵。
其他灭火系统
气体灭火系统高配电间, 低配电间等不宜用水扑灭的部位拟采用S型气溶胶气体灭火系统。根据规范全淹没灭火系统S型气溶胶用量计算公式, 得出的数据
W = C2·Kv·V
式中: W-灭火剂设计用量( g);
C2-灭火设计密度( g /m3);
通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾, C2≥130 g /m3; 电缆隧道(夹层、井) 及自备发电机房、档案室火灾, C2》140 g /m3;V-防护区净容积(m3);Kv-容积修正系数。
V < 500m3, K v = 1. 0;500m3

grey.gif


172902axxna0odeoj5be16.jpg


172930kvhvrw6q8358xvvw.jpg


1736440ykghml9v0vhpxst.jpg


173009juyrkfaef3gcfyvu.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-09-18 13:22:18

    回复 举报
    赞同1
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-09-16 23:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业建筑给排水设计要点分析

 高层建筑的给水系统按竖向分区分为高区供水和低区供水,低区供水一般采用带气压罐的变频供水系统,有的也采用高位水箱供水。高区供水普遍采用屋顶水箱供水。  最低处静水压  高层建筑由于高度较高,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度132m,给水系统分区时将1~11层分为低区,12~26层分为高区。低区水箱设在14层,供水高度为52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到520kPa高区水箱设在30层,供水高度达到75m,最低卫生器具配水点处的静水压达到750kPa,远远超过规范(《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂,造成使用的舒适度降低,还带来安全隐患。

回帖成功

经验值 +10