土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消防给水及消火栓技术规范强制性条文汇总

关于消防给水及消火栓技术规范强制性条文汇总

发布于:2015-05-15 11:51:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  给大家分享一些消火栓及消火栓系统技术规范 强制性条文,必须严格执行的部分
 4.1.5严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
  4.1.6雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
  4.3.4当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
  4.3.8消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
  4.3.9消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
  1.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
  2.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
  3.消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
  4.3.11高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的压力和流量,
  且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
  1.高位消防水池有效容积、出水、排水和水位应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的有关规定;
  4.4.4当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。
  4.4.5当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:
  1.当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;
  2.当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。
  4.4.7设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。
  5.1.6消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
  1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
  2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
  3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;
  5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
  1.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;
  2.柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;
  3.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;
  4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
  5.1.9轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
  1.轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m;
  2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
  3.轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合本规范第5.1.13条第3款的有
  关规定;
更多详情请点击:
  

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天公作美
    天公作美 沙发
    谢谢。强标吃不透,确实害人匪浅
    2015-07-17 08:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • lds168998
    lds168998 板凳
    还没发完整吧
    2015-05-21 17:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政给排水管道交叉问题处理方法

  排水管道建设中管线交叉存在的原因  在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工,该怎么处理?  排水管道与其他管线交叉冲突时的处理措施  一、消除高程冲突  在新建排水管道与其他管线(道)交叉并有高程冲突时,应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土深度、工作面大小允许的情况下,尽可能对其他管线(道)进行迁移或改线,在排水管道的上(下)经过,消除高程冲突,满足排水管道的施工空间要求。同时,为今后市政管线建设中尽量避免高程冲突,提出以下几点建议:

回帖成功

经验值 +10