对于弱电机房还有消防控制中心,里面还需要做一圈的接地吗?翻了翻《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004,条文说明的5.2.1,信息系统接地有分S和M型,一般民用小型的弱电机房的用S型可以了吗?那这样子就可以不用做一圈的接地了?急!

全部回答(2 )

  • lingxuct
    围一圈是变电所开关柜所占地方大,试验需要接地而设置,弱电机房只要有接地汇流排(接地电阻足够小,连接螺栓足够多)就可以了。
    2015-05-15 16:01:15 来自 PC 评论 举报
  • zjgzhujin
    看机房的图集,图集上写得很详细的
    2015-05-15 14:00:15 来自 PC 评论 举报