土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于索杆结构的设计问题

关于索杆结构的设计问题

发布于:2015-05-15 09:20:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位**,索杆结构(以索穹顶为列)在设计中的几个问题;
1.强度设计中索的强度设计值怎么取的?有文章说取极限强度除以2.5,是否正确。
2.在控制索的松弛时,是以什么为标准的?有文章说索内最小应力不小于维持结构刚度的最小值,但这个最小值怎么定?还有说不小于30MPa或0.05f 的,有何依据?国内似乎没有相关规范啊

各位做过相关设计的大牛,请不吝赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ningzy0418
    ningzy0418 沙发
    谢谢楼主的共享
    2016-01-08 12:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • co1444984860453
    做过国内的第一个索穹顶,
    2015-10-16 18:31:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于预应力钢结构形态问题-一个概念上的误解

预应力钢结构,比如张弦梁,其初始形态,亦即我们设计的形态,应为引入预应力以后,下部索杆体系和上部梁平衡后的形态,这里主要涉及找形分析。而直接在初始形态上引入预应力是得不到设计形态的,发现很多算例都是这么做的,包括很多已经公开发表的文献,因此这些结论也值得怀疑。