土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁垂直伸入主梁,锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)

全部回答(13 )

  • xilongtang
    这种情况很少见到,既然是次梁搭在主梁上,负筋就不应太大,锚固长度也不会太大,二五的钢筋,30倍的d,才750,既然次梁负筋都用到25了,说明主梁抗扭刚度很大,那么也就不存在,锚固不够的问题了。次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(
    2007-03-16 09:13:16 来自 PC 评论 举报
  • bozhou2008
    次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(混凝土规范10.2.6条)。
    直线段不够加短钢筋的做法也不允许
    2005-04-26 11:37:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10