土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于信息检查中的两个问题?

关于信息检查中的两个问题?

发布于:2007-10-21 22:53:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Floor No. 1 Nload = 2099
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No =1013 Lb = 3.67
Floor No. 2 Nload = 2099
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No =1013 Lb = 3.67
Floor No. 3 Nload = 2104
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No =1018 Lb = 3.67
Floor No. 4 Nload = 2113
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No =1013 Lb = 3.67
Floor No. 5 Nload = 1304
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 689 Lb = 3.67
Floor No. 6 Nload = 1304
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 689 Lb = 3.67
Floor No. 7 Nload = 1304
ERROR 1011 : X4 < X3 or X3+X4 > Lb, No = 689 Lb = 3.67

X4,X3,No,Lb 都代表什么意思 尤其是No 我怎么也对不上号?
--------------------------------------------------------------------
总信息检查
下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入
是否有错,或增大合并的节点距离。(网格节点图上绿色标出)
527和 528
511和 512
281和 282
277和 278
在 1层检查出的错误
在 2层检查出的错误
在 3层检查出的错误
在 4层检查出的错误
在 5层检查出的错误
在 6层检查出的错误
在 7层检查出的错误
在 8层检查出的错误
在 9层检查出的错误

大家一般对这样的错误如何处理
这个家伙什么也没有留下。。。