大家好,请问错接线是否对三相直入电子表(没有互感器)的计量有所影响?我们租用的厂房太黑电价背到了2块8跟朋友商量想错接线进出线对调影响 一下计量不知道是否可行?不知道有什么办法没有?多谢各位大神帮助一下啊跪拜了!!!!!:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
从电流回路讲,精度高的表是三相三线(二元件),只测量A、C二相电流,而被测表是三相四线,需测三相电流,二块表的内部结构和原理都不同,不能“比对”!
出题人想把它们的缺陷忽略掉(认为读数没有偏差),尽尽计算它们的外围元件产生的误差,这倒也可以,只是没有实用价值!!!