土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.1级三相电能表对1.0级三相四线电能表计的校验,求大侠?

0.1级三相电能表对1.0级三相四线电能表计的校验,求大侠?

发布于:2015-05-14 23:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用一台0.1级额定电压100V,标定电流为5A,常数为7.2*107imp/KW.h的全电子式三相标准功率电能表,检定一块1.0级全电子式三相四线有功电能表,已知:这块表的U=3*380/220(Y)V;Ib=40A,常数为60imp/KW.h,请按要求选着合适的标准互感器变比,并计算出在检定COS¢-0.5(L),I=50%Ib被检电能表选N=5时的理论脉冲数(E0),测定的实际脉冲数E1=337826;E2=337846,请问该表在检测该负载点时误差是否合格?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 龙小林
    龙小林 沙发
    ccc___ 发表于 2015-5-18 07:34 这个考试题出的不对,用“比对法”校验表计,特别是电度表,应该二表串接在同一线路中,一楼说的是无法串接 …谢谢谢,就是因为有偏差,要求证误差是不是在规定范围内。:handshake
    2015-05-20 09:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个考试题出的不对,用“比对法”校验表计,特别是电度表,应该二表串接在同一线路中,一楼说的是无法串接在同一线路中的,因精度高的表电压为100V,被测表电压380/220V,它们不可能接同一线路;

    从电流回路讲,精度高的表是三相三线(二元件),只测量A、C二相电流,而被测表是三相四线,需测三相电流,二块表的内部结构和原理都不同,不能“比对”!

    出题人想把它们的缺陷忽略掉(认为读数没有偏差),尽尽计算它们的外围元件产生的误差,这倒也可以,只是没有实用价值!!!
    2015-05-18 07:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

被逼无奈求神人下界帮助一二!

大家好,请问错接线是否对三相直入电子表(没有互感器)的计量有所影响?我们租用的厂房太黑电价背到了2块8跟朋友商量想错接线进出线对调影响 一下计量不知道是否可行?不知道有什么办法没有?多谢各位大神帮助一下啊跪拜了!!!!!:handshake

回帖成功

经验值 +10