这个设计秒流量的数值是怎么来的

发布于:2004-12-06 18:05:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅 a=1.1 k=0.005
1----4层卫生间水力计算表
管段编号 管段长度 卫生器数量 当量总数 秒流量 管径
连接洗
脸盆给水管 1-2 0.8 1 0.8 0.27 20
2-3 0.8 2 1.6 0.38 20
3-4 0.8 3 2.4 0.46 20
4-5 0.8 4 3.2 0.54 25
5-6 0.8 5 4 0.6 25
6-7 0.8 6 4.8 0.66 25

用q=0.2aNg开根+KNg算出来怎么不对呢,忘师哥师姐们指教





全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuleicccc
    yuleicccc 沙发
    解答:按a=1.1 k=0.005推断为普通住宅Ⅲ类 u0=1.5~2.5 选uo=2.0
    查GB50015-2003附录D
    1-2 洗脸盆 单阀水嘴 Ng=0.75 q=0.15l/s(额定流量)
    2-3 Ng=1.5 q=0.25l/s
    3-4 Ng=2.25 q=0.305l/s
    4-5 Ng=3 q=0.35l/s
    5-6 Ng=3.75 q=0.395l/s
    谢谢评论
    2004-12-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • apan1981
    apan1981 板凳
    对,看看新规范的公式!
    2004-12-07 10:16:07

    回复 举报